大庆电力大庆变压器固体绝缘妨碍的诊断要领
为了使配置的外形尺寸保持在可以承袭的程度,当代变压器的筹划采用了更为紧凑的绝缘要领,在运行中其内部各组件间的绝缘所需遭受的热和电应力程度显着升高。110kV及以上等级的大型电力变压器重要采用油纸绝缘布局,重要的绝缘质料是绝缘油和绝缘纸、纸板。
当变压器内部妨碍涉及固体绝缘时,无论妨碍的性子怎样,通常以为是相当紧张的。由于一旦固体质料的绝缘性能受到粉碎,很大概进一步生长成主绝缘或纵绝缘的击穿变乱。所以纤维质料劣化引起的影响在妨碍诊断中分外受到珍视。而且,如能确定变压器孕育产生非常或妨碍时是否涉及固体绝缘,也就开端确定了妨碍的部位,对配置查验事情很有资助。
本文议决研究在妨碍涉及固体绝缘时,别的特性气体组分与CO、CO2间的伴生增长情况,提出了一种动态分析变压器绝缘妨碍的要领。并动手创建妨碍气体的增长模式,为预测妨碍的生长提供了新的判据。
1、刚强固体绝缘妨碍的通例要领
CO、CO2是纤维质料的老化产物,一样平常在非妨碍情况下也有大量积累,通常很难刚强经分析所得的CO、CO2含量是因纤维质料正常老化孕育产生的,照旧妨碍的分析产物。
月岗淑郎[1]研究了使用变压器单元纸重分析并溶于油中的碳的氧化物总量,即(CO CO2)mL/g(纸)来诊断固体绝缘妨碍。但是,已投运的变压器的绝缘布局、选用质料和油纸比例随电压等级、容量、型号及生产工艺的差异而差异很大,不行能逐一盘算每台变压器中绝缘纸的合计质量,该要领因现实使用困难,难以应用;而且,思量全部纸重在分析团体老化时是比力公正的,如妨碍点仅涉及固体绝缘很小的一部门时,使用这种要领也很难比单独思量CO、CO2含量更有用。
IEC599[2]保举以CO/CO2的比值作为判据,来确定妨碍与固体绝缘间的干系。以为CO/CO2>0.33或<0.09时表现大概有纤维绝缘分析妨碍,在实践中这种要领也有相当大的范畴性[3]。本文对59例过热性妨碍和69例放电性妨碍举行了统计。效果表明,应用CO/CO2比例的要领正判率仅为49.2%,这种要领对悬浮放电妨碍的辨认准确率较高,可达74.5%;但对围屏放电的正判率仅为23.1%.
2、固体绝缘妨碍的动态分析要领
新的预防性试验规程划定,运行中330kV及以上等级变压器每隔3个月举行一次油中溶解气体分析,但现在许多电业局为保证这些重要配置的清静,有的已将该时间阻遏收缩为1个月。也有部门电业局已开展了油色谱在线监测的实验,这为实现妨碍的一连追踪,提供了良好的技能底子。
大庆电力变压器内部涉及固体绝缘的妨碍包罗:围屏放电、匝间短路、过负荷或冷却不良引起的绕组过热、绝缘浸渍不良等引起的局部放电等。无论是电性妨碍或过热妨碍,当妨碍点涉及固体绝缘时,在妨碍点开释能量的作用下,油纸绝缘将孕育产生裂解,开释出CO和CO2.但它们的孕育产生不是伶仃的,一定因绝缘油的分析孕育产生种种低分子烃和氢气,并能通太甚析各特性气体与CO和CO2间的伴生增长情况,来刚强妨碍缘故原由。
刚强妨碍的各特性气体与CO和CO2含量间是否是陪同增长的,须要一个定量的尺度。本文议决对变压器一连色谱监测的效果举行干系性分析,来得到对这一尺度的统计性形貌。这样可以克服溶解气体累积效应的影响,消除丈量的随机偏差滋扰。
本文采用Pearson积矩干系来权衡变量间的关联程度,被测变量序列对(xi,yi),i=1,…,相扳连数γ的显着性选择两种查验程度:以α=1%作为变量是否显着干系的尺度,而以α=5%作为变量间是否具有干系性的尺度。即:当相扳连数γ>γ0.01时,以为变量间是显着干系的;γ<γ0.05时,二者没有明确的关联。γ0.01、γ0.05的取值与抽样个数N有关,可议决查相扳连数查验表得到。
由于CO为纤维素劣化的中心产物,更能反响妨碍的生长历程,故议决对妨碍的重要特性气体与CO的一连监测值举行干系性分析可进一步刚强妨碍是否涉及固体绝缘。当议决别的分析要领确定配置内部存在放电性妨碍时,可以CO与H2的干系程度作为刚强电性妨碍是否与固体绝缘有关的尺度;而过热性妨碍则以CO与CH4的干系性作为刚强尺度。议决对59例过热性妨碍和69例放电性妨碍实例的分析。
这种要领在肯定程度上可以反响妨碍的紧张程度,在过热性妨碍的情况下,如果CO不光与CH4有较强的干系性,还与C2H4干系,表明妨碍点的温度较高;而在孕育产生放电性妨碍时,如果CO与H2和C2H2都有较强的干系性,分析妨碍的性子大概是火花放电或电弧放电。
3 妨碍的生长趋向
确认妨碍范例后,如能进一步相识妨碍的生长趋向,将有助于维修筹划的公正部署。而产气速率作为刚强充油配置中产气性妨碍危害程度的重要参数,对分析妨碍性子和生长程度(包罗妨碍源的功率、温度和面积等)都很有价钱[4]。
议决回归分析,可将这3种范例模式归纳为:
(a)正二次型:总烃随时间的变革纪律大略为Ci=a.t2+b.t+c(a>0),即产气速率γ=a.t b不停增大,与时间成正比。这常与突发性妨碍相对应,妨碍功率及所涉及的面积不停变大,这种妨碍增长模式通常非常伤害。
(b)负二次型:总烃和产气速率的变革纪律与(a)类似,只是a<0.即总烃Ci增高到肯定程度后,在该值相近颠簸而不再孕育产生显着变革。多与垂垂削弱的或暂时性的妨碍情势相对应,如在体系短路情况下的绕组过热及体系过电压情况下孕育产生的局部放电等。
(c)一次型:即线性增长模子,是一种与稳固存在的妨碍点相对应的产气情势。总烃的变革纪律为Ci=k.t+j,产气速率为牢固的常数k,通常只有当妨碍产气率k或总烃Ci大于注意值时才以为妨碍紧张。
本文对59例过热性妨碍和69例放电性妨碍变压器总烃含量的增长模式与妨碍紧张程度的对应干系举行了统计,效果如表2所示。
4、实例分析
妨碍产气的增长模子为正二次型,在较短的时间里产气速率呈显着的增长趋向,是一种生长迅速的妨碍,反响出妨碍功率及妨碍所涉及的面积在不停变大。
1985年3月14日举行吊芯查抄发明,高压线圈与低压线圈间围屏有7层存在差异程度的烧伤、穿孔、爬电等显着的树枝状放电陈迹,属围屏放电妨碍,与分析效果切合。